樓主  發表于: 2011-03-27 11:12
各位工控朋友們大家好!不知道大家在平時工作當中設計設備電路與程序時將
[急停按鈕},{手動/自動}切換旋鈕,{復位按鈕},{啟動/停止按鈕}。

我本人在設計時都是這樣做的:{急停按鈕}將程序全部停止執行,PLC所有輸出禁止。
{手動/自動}切換旋鈕,當此旋鈕開關由自動切換到手動狀態時,設備動作一個循環周期停止運行。當由手動到自動狀態時,所有的手動開關不起作用。
{復位按鈕}當對此開關操作時,設備程序與設備動作按順序依次回原位。
{啟動/停止接鈕}此按鈕一次操作設備啟動運行,當二次操作時設備會動作一個循環周期并回原停止。也就是設備啟動、停止就此一個按鈕。
  不知道我的設計方式是否合理,還請各位談談自已更多好的方式方法。謝謝!
相信自我!
wfb610
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 686 個
工控威望: 3968 點
下載積分: 20572 分
在線時間: 717(小時)
注冊時間: 2009-09-25
最后登錄: 2025-05-25
查看wfb610的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-27 12:23
引用
引用第1樓poorwer于2011-03-27 11:59發表的  :
急停最好把外圍的電源電路給斷了,以防程序失靈起不到作用

是呀,急停最好獨立于PLC控制系統之外。

主站蜘蛛池模板: 两个人看 | 国产嘿嘿嘿视频在线观看 | 片在线观看导航 | 最近免费中文字幕大全 | 国产精品偷伦费观看电影 | 精心挑选 | 国产精品偷伦费观看 | 日韩xxxx高清在线 | 91视频在线网站 | 成年人在线免费观看视频 | 国产色片在线观看 | 精品欧美一区视频在线观看 | 国产精品区免费视频 | 免费国产亚洲视频在线播放 | 国产在线观看入口网站 | 99蜜桃在线观看免费视频网站 | 国产99综合精品一区二区 | 国产成在人线在线播放 | 另类国产女王 | 国产自产拍在线观看 | 成年免费大片黄在看 | 国产乡下妇女三片 | 日韩妇女成人 | 国产尤物 | 在线日韩日本国 | 日本成人午夜 | 日韩专区第一页 | 干干干操操操 | 亚洲国产综合在线观看不卡 | 岛国成人一区二区 | 国产乡下三级全黄三级 | 亚洲精品视频在线观看 | 日韩中文字葛高清在线专区 | 亚洲人成网站观看在线播放 | 97国产最新免费视频 | 国产剧情精品v国产在线观看 | 欧美激情猛片xxxⅹ大3 | 国产亚洲综合aa系列 | 欧美aaaa | 小小的日本高清在 | 亚洲女人天堂网 |