     請教各位前輩,星三角一直困擾我,想請您們幫我解決這個問題,先在這里謝謝您們對我的幫助。問題是這樣的,一般電機名牌上是這樣的標示Y380V;△220V;若電機(額定220V的)接變頻器時,若變頻器輸出三相380V,那么電機就接成Y型;若電機接變頻器時,若變頻器輸出三相220V,那么電機就接成△型;這樣對不對?。如果這樣是對的,那么Y—△降壓啟動怎么理解呢?我用三相電,單相時是220V,三相時是380V,但是在Y—△降壓啟動啟動中接的外接電源都是三相380V.請問這是為什么?他怎么與變頻器相連接時的接法不一樣呢?還有怎么根據需要選電機型號及功率。5.5KW水泵要不要Y—△降壓啟動?謝謝!
百渡
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 285 點
下載積分: 1559 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2011-10-10
最后登錄: 2016-11-16
查看百渡的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-10 23:03
電機銘牌的電壓是指線電壓,非相電壓。你所指的兩種變頻電機接法沒錯。△接220V    Y接380V    5.5KW的水泵電機不能在工頻下星三角啟動。

主站蜘蛛池模板: 亚洲变态欧美另类精品 | 国产欧美亚洲现代激情 | 91免费国产自产地址入 | 日韩精品视频在线免费观看 | 国产在线精品一区精品 | 日韩激情不卡一 | 欧洲色综合 | 中文有码国产精品 | 国产一区二区三区水蜜桃 | 国产欧美一级在 | 欧美性大战xxxx | 国产99综合精品一区二区 | 国产精品乱码一区二区三 | 国产导航 | 国产亚洲欧美日韩高清专区 | 亚洲欧洲精品一二三区 | 首播影院 | 97电影理论片在线观看 | 国产性午夜视频在线观 | 日本精品人 | 91大神在线电影 | 国产aaaaaa| 国产主播青青草2025 | 欧美在线a级一区二区三区 精品蜜桃 | 国产亚洲欧美日韩国产 | 亚洲成在人线中文字幕 | 国产不卡视频在线播放 | 99re国产精品视频 | 母+子+在线视频 | 国产欧美日韩综合精品一区二 | 欧美亚洲第一页 | 人人影视| 中文字幕国产在线 | 成年女性特黄午夜视频免费看 | 免费国产自线拍 | 欧美午夜视频网站在线观看 | 色国产精品妇射 | 中文字幕永 | 国产精品女同一区二区 | 91蜜桃视频 | 亚洲人成亚洲人成在线观看 |