請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 141014 分
在線時間: 563(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-05-06
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 19:00
1) 調整壓力低于下限參數 (不要太接近正常水平)
2) 啟動備用水泵應對應予壓力低于下限延時( 也許 延時 5 分鐘后方才啟動備用水泵)
3) 重整 PID 參數, 解決 PID 的響應速度跟不上問題。
4) 改變壓力傳感器的位置 (yyy313 正解)

主站蜘蛛池模板: 欧美精品网站一区二区三区 | 香蕉国产在线 | 区不卡无毒影院 | 97手机在线视频 | 欧美日韩成人影片在线 | 亚洲国产欧洲在线一区 | 日韩在线欧美精品一区二区 | 日韩在线一二三四区 | 免费网站看v片 | 日韩在线一级还看 | 色五月丁香色 | 可以免费观看的电影网 | 亚州激情视频 | 不卡在线播放中文字幕在线 | 成人免费观看视 | 涩涩视频污污 | 国产狂喷潮在线观看 | 亚洲精品无播放器在线播放 | 国产精品激情欧美可乐视频 | 成年人免费国产视频 | 99青草青草久热精品视频 | 国产精品自在线观看剧情 | 精品亚洲视频99 | 日韩视频第一页 | 国产中文字幕永久 | 日韩欧美亚洲每日更新在线观看 | 免费视频成人 | 国产骚系列在线观看 | 亚洲免费在线观看一区二区 | 夜鲁鲁鲁夜夜综合视频欧美 | 精品剧情v国产在线观看在线 | 伊人影院综合 | 国产肥熟老胖女在线看 | 午夜高清性色生活片 | 欧洲欧美精品日韩色午夜 | 国产精品福利无圣光一区二区 | 国产天堂亚洲精品 | 日韩国产一区二区三区地区 | 精品精品国产国产 | 久艹伊人精品综合 | 国产乱码精品 |