客戶現有一臺液壓升降機,由于客戶操作工經常將重貨物運到升降機使用,導致升降機經常性損壞。
標稱重量1噸。
現在想在升降機平臺上安裝一稱重傳感器,目的是如果裝載貨物超過一噸將不允許使用。
但是現在有幾個問題不好解決:
1:稱重傳感器最小高度大致在64mm,勢必要加高平臺自身高度。(客戶不太同意加高)
2:單只稱重傳感器放置在2米*1.5米的平臺中心位置是否能達到稱重最佳效果(客戶對重量的誤差要求不是很大,800KG-1000KG)
3:稱重傳感器輸出為毫伏級模擬量,卻沒有輸出開關量的。(資料顯示可以追加一個稱重控制器)
4:不使用PLC控制
就是貨物當達到800KG或者是1000KG輸出一個開關量即可。
請哪位使用過稱重傳感器的大哥幫忙想想辦法。
集思廣益嘛。
先謝謝了。

a271156864
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 700 點
下載積分: 22438 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2019-12-16
查看a271156864的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-18 20:19
5樓的方法可以~  比如說 100KG的壓力 就只可以頂100KG  如果超出100KG 就自動瀉壓 !~!即可 這個方法我有用過~!呵呵

主站蜘蛛池模板: 国产日韩欧美精品免费 | 日韩手机看 | 丰满成熟亚洲人毛茸茸 | 乱子午夜国产电 | 亚洲国产高清视 | 亚美高清电影网 | 国产精品高清视亚洲中文 | 国产黄在线观看免费观看网站不卡 | 国产亚洲精品影视在线产品 | 新不夜城综合另类 | 天天插一插 | 国产国语对白露脸正在播放 | 91青青青青青爽 | 99超级在线视频 | 亚洲au秘一区二区三区 | 国产传媒精品1区2区3区 | 韩国三级中文字 | 日本视频免费高清一本 | 国产超级在线视频观看 | 亚洲日本va| 日本人做爰| 国产在线观看不卡 | 日本免费影片一区二区 | 91精品人| 日韩欧美精品综合一区二区三 | 国产亚洲播放在线 | 韩国三级a视频在线观看 | 国产精品对白交换绿帽视频 | 色综合视频一区二区三区 | 亚洲国产区中文在线观看不卡 | 中文字幕一区二区三 | 国产91啦 | 日韩精品欧美激情亚洲综合 | 欧美日韩国产高清精品有 | 日韩欧美一区二区三区在线视频 | 国产精品日韩欧美在线第一页 | 亚洲精品视频一区二 | 成年人黄 | 最新电影电视剧短剧在线观看 | 日韩精品极 | 欧美又大|