大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 581 個
工控威望: 8203 點
下載積分: 3715 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2025-04-30
查看天空流星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 13:26
版主強大!!!
啟動前和自動風機自動手動選擇有變化時先不使用中的風機編號保存到值定地址位
運行時按指定地址位的風機編號輸出,能保證在自動狀態切換自動運行的風機數量編號時也能正常工作

主站蜘蛛池模板: 欧美成āⅴ人高清免费观看 | 国产欧美综合一区二区三区 | 国产欧美日韩综合一区二区 | 成年人免费视频网站 | 区二区三区综合片 | 精品欧美一区二区三区免费观看 | 欧美日韩乱一区二区 | 欧洲动漫精品专区一区二区三区 | 亚洲第一国产午夜福利电影 | 自拍偷自拍亚洲精品偷一 | 观看一区二区视频 | aaa在线| 精品全国在线一区二区 | 国产黄在线观看免费视频45分钟 | 97播播 | 日韩福利首页在线观看网站 | 亚洲国产精品网站在线播放 | 粗大的内捧猛烈进出在线视频 | 日韩一区二区三区免费网站 | 欧美日韩国产高清一区二区 | 激情影院內射美女 | 日韩一卡二卡在线观看 | 日本夜爽爽 | 日韩一区二区在线看片视频 | 国产91精品对自露脸全集观看 | 国产亚洲日本欧美精 | 日韩精品在线一区二区 | 精品国产乱码一区二区三区99 | 日本欧美欧美一级毛卡片 | 卡通动漫精品一 | 99视频日本一区二区三区 | 日本高清一区二区三区欧美 | 亚洲欧洲自拍拍偷午夜色 | 国产综合中文一 | 日韩在线中文字幕欧美 | 欧美三级蜜桃2在线观看 | 亚洲精品偷拍区 | 中文字幕有码在线观看 | 国产精品黑色蕾丝丁字裤 | 国产亚洲人成在线v网站 | 色人阁五 |