大家好!我外接一個稱重傳感器,它能輸出4~20ma電流信號,用這個與Q64AD模塊進行連接,但是在GX Works中如何編寫相應程序呢,如果我再外接觸摸屏,如何讀出我的重量?
這是我最近在研究的一個小課題,請大家不吝賜教啊!
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-13 22:40
我還想了解,這個程序編寫中是不是有對應的特殊指令?如有,是什么指令?
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-14 10:06
感謝2樓的朋友,你能再說細點嗎?我對GX Works軟件不是很熟悉,具體怎么操作?
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-01-14 12:13
非常感謝,我按照你說的調試下。另外,你說不需要編寫指令,那么GX Works會自動進行計算,然后將轉換值存放在D?通道呢?
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-01-14 16:47
8樓的,我算的輸入電流=12ma時,D0=3000?是不是我算錯了?
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-01-14 16:49
PLC
------------[DIV D0 K4 D10]?含義能幫我簡單解釋麼?謝謝啊
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-01-14 22:18
11樓的朋友,那按你說的是不是應該為K40?我把我今天做測試的接線及程序發布出來,供大家探討
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-01-14 22:27
圖片:
Q64AD模擬量模塊接線圖
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-01-14 22:31
上圖中白色長條是“稱重模塊”,它只能輸出非標準電信號,所以后面接了個“稱重放大器”,它能將電信號轉換為標準4~20ma的電信號,“稱重放大器”輸出兩根線,輸出的+接Q64AD中V+(V+與I+短接:原因可參考Q64AD模塊手冊,有需要可以找我),輸出—接V-端
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-01-14 22:32
圖片:
模擬量模塊接線圖
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-01-14 22:39
圖片:
圖片:
我在GX Works中編寫的程序和智能模塊單元中對CH1~CH4的設置。問題:1.我通道設定的寄存器D11~D14,方式對嗎?這個是固定的還是我可以任意設置?2.在GX Works軟件中如何查看D11內的數據?(在歐姆龍中有該功能,要是在D11內有數據,可以查看)3.在PLC程序中我沒有計算公式,那么輸出的D11中怎么會有計算好的結果?也就是說,我必須要在程序中編寫公式才行?4.我稱重傳感器沒有接線時,怎么會有-96這個數據呢?這讓我很困惑,求大家指點~
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-01-15 12:26
感謝17樓的朋友,這個運算程序怎么寫?我這個承重傳感器量程是0~10Kg的,-96表示最低限?那按道理,我正常顯示應該為0啊,我是不是需要校正?
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 欧美另类video | 国产精品福利免费 | 国产亚洲欧洲综合777 | 边做饭边被躁bd | 亚洲理论中字在线观 | 国产欧美一区二区精品性色99 | 在线观看一级亚洲欧美观看 | 最新好看的电视剧免费在线观看 | 欧美a一级在线观看 | 东京一本到一区二区三区 | 国产高颜值大学生情侣酒店 | 国产综合亚洲欧美日韩一区二区 | 欧美性爱综合 | 国产欧美日韩视频在线观看一区 | 亚洲最大激情中 | 国产欧美日韩视频 | 精品福利一区二区视频 | 最新中文字幕 | 免费高清手机在线观看 | 99精品国自产在线观看 | 精品乱码一区二区三区四区 | 45分钟无遮掩免费完整版高清 | 能看的国产乱片在线 | 97精品| 国产超清精品在线观看 | 日韩欧美最新综合 | 国产激情自拍亚洲精品国产精品精 | 国产对白刺激视频 | 精品成人欧美大片 | 男人下身进女人阳道视频视频在 | 亚洲成a人片在线观看网站 亚洲国产精品一在线 | 成人午夜视频一区二区国语 | 欧美性色欧美 | 日本乱码伦视频中文字 | 亚洲欧美一级 | 欧美一厂区二厂区三厂区 | 日韩乱码精品中文字幕不卡 | 日本免费一区二区在线 | 午夜福利门事件国产在线 | 日本三级在线播放 | 欧美日韩一区精品高免费专区 |