西門子 S7-200    CPU226    每次周末休息關機2天后,在周一開機時電機正反轉中的正轉接觸器不停得跳,在大概30-40分鐘之后又恢復正常!什么原因???求解
注:開機時沒有給正轉信號,且正轉時PLC對應的指示燈不亮?
龍云浪子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 415 個
工控威望: 3298 點
下載積分: 7690 分
在線時間: 437(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2025-05-23
查看龍云浪子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-10 17:15
應該是PLC內部控制正轉的電路質量不好,或者受潮、污損而導電導致接觸器接通。開機后,PLC自身及電柜內其他電器散發的熱量慢慢把PLC烘干,絕緣恢復后就正常了。
還有可能就是干擾。
龍云浪子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 415 個
工控威望: 3298 點
下載積分: 7690 分
在線時間: 437(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2025-05-23
查看龍云浪子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-10 17:29
一個簡單的判斷方法:下回它再跳的時候,你把PLC輸出點上控制正轉接觸器的線斷開,還跳的話就去查外圍的線;不跳的就是PLC內部的問題。

主站蜘蛛池模板: 国产大片91精品免费看3 | 中文字幕卡通动漫精品首页 | 全网最新院线电影 | 日韩在线精品国产亚洲欧美 | 国产在线不卡免费高清dvd | 国产精品国产一级按摩a√ 日韩精品专区在线影 | 亚洲中文娱乐网在线观看 | 日韩精品一区二区三区在线视频放 | 九一精品国产欧美一区二区 | 日本视频在线免费 | 午夜国产一区二区三区在线观看 | 国产在线观看网站萌白酱视频 | 国产精品交换 | 国产一区二区在线 | 日久精品不卡一区 | 一级做a爰片久 | 欧美日一级 | 男人精品一线视频在线观看 | 国产亚洲欧美手机在线观看 | 成人亚洲综合 | 国产在线精品一区在线观看; | 91神马 | 另类图片五月天综合 | 日本伦理电影免费观看 | 国产伦精品生活一区二区三区 | 欧美日韩精品一区二区免费高清 | 日本一区二区 | 日本理论片和搜子同居的日子电 | 欧美激情欧美狂野 | 日本在线看 | 日产精品一品二品三品 | 成人午夜爽爽爽免费视频 | 巨爆中文字幕巨爆区 | 91aiai | 国内精品国内精品自线一二三 | 女女同性女同一区二区三区 | 韩国伦理电影网站 | 欧美日韩中文有 | 国产亚洲精品日韩综合网 | 欧美视频在线一区 | 欧美综合区自拍亚洲综合 |