精品一区二区国产-精品一区二区国产在线观看-精品一区二区精品在线蜜桃-精品一区二区免费-精品一区二区免费vr-精品一区二区免费视频

駱海深
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 439 點
下載積分: 923 分
在線時間: 496(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2020-04-10
查看駱海深的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-09 11:46
如負載全部是照明單相220V的。總功率大概在700千W,。。總開關是用3相4線。請問這個3相的總開關應該多大??如果計算???謝謝
fuing9
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 145 點
下載積分: 4151 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2014-08-02
最后登錄: 2022-05-18
查看fuing9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-10 08:42
速算電流1000A,用1000A或者1250A的空開,不知道你的總負載怎么計算來的,實際可能在500A~630A左右
[ 此帖被fuing9在2015-04-10 08:48重新編輯 ]
fuing9
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 145 點
下載積分: 4151 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2014-08-02
最后登錄: 2022-05-18
查看fuing9的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-10 13:22
引用
引用第12樓sunwenhui-1于2015-04-10 11:30發表的  :
我個人認為單相700KW燈。在三相380V4線供電的情況,是把700KW分三路接線的話,那每路電源承載就是233KW。根據P=U×I×1.732×功率因數,這樣就可以配用三相總開關大概使用500A--630A的空開,不知其他朋友是否認可。請指導!

大約是對的,但是照明比較復雜,開關用大些省的招人罵~~~~~~~~~

主站蜘蛛池模板: a级韩国乱理伦片在线观看 国产日产欧产精品 | 国产aⅴ | 任你躁国语自产一区在 | 伊人www22综合色 | 精品亚洲视频在线观看 | 美女爽到尿喷出来 | 中日欧美精品在线播放 | 免费高清影视资源 | 亚洲福利中文字幕在线网址 | 天天色综合 | 日韩电影免费观看2025 | 97在线精品国自产拍中文 | 野花精品| 伊人色综合一区二区三区 | 网站在线观看 | 人性情感短 | 国产精品亚洲第一区在线观看 | 欧美日韩国产亚洲一区二区 | 国产v在线在线观看视频免费 | 亚洲v欧洲v| 免费最新热播韩剧美剧电视剧 | 欧美日韩精品激情福利综合 | 成人动视频国产欧美精品 | 韩国三级hd激情在线观看 | 欧美日韩国产一区二区三区不卡 | 国产尤物极品在线视频播放 | 欧美日韩国产欧美 | 日韩综合视频威尼斯在线 | 免费观看又污又黄的网站日本 | 日本三级在线播放线观看免 | 亚洲欧美日产在 | 精品乱码一区二区三区四区 | aa免费视频观看网站 | 日本三级全黄 | 日本中文字幕乱码aa高清电影 | 国产日本欧美 | 日韩欧美综 | 精品国产理论片在线观看 | 女人国产香 | 亚洲欧美在线不卡 | 国产一区二区三区在线观看 |