中央空調外機8匹,額定電功率消耗6KW,滿負荷時消耗的是每相2KW還是6KW?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9718 個
工控威望: 8616 點
下載積分: 16823 分
在線時間: 5336(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-05-01
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-13 17:25
如果:  額定電功率消耗6KW,滿負荷一小時就應該是6度電。不滿負荷,現在有變頻功能,應該會只有1-3度電。

但空調的“匹”和電機的“P”我不確定是不是一樣。

百度了一下,有人說:

在空調設備中,1匹指給壓縮機輸入735W的功率所能產生的制冷量。

所以6匹的用電量為735*6/1000=4.41KW,每小時耗電4.41度

8匹的用電量為735*8/1000=5.88KW,每小時耗電5.88度
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(小蜜蜂) 熱心助人!雖然站長答非 ..
  • 下載積分:+5(靜芳) 柜機沒有變頻的吧。。。
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水

    主站蜘蛛池模板: 好吊色欧美一区二区三区视频 | 国产中文字幕第一页 | 国产在线日韩一区精品 | 亚洲加勒 | 国产区在线观看成人精品 | 亚洲人成影 | 欧美图区| 在线中文字幕亚洲 | 成人激情在线视频观看 | 国产日韩视频印度女人性液 | 午夜a级理论片在线播放 | 日韩视频中文字幕精品偷拍 | 精品国产免费一区二区三区四区 | 国产免费高清永久在线不卡 | 730099带你另眼看世界 | 国产福利高颜 | 91九色老| 欧美日韩国产免费一区在线观看 | 日本精品人 | 偷偷要色偷偷网站视频 | 国产伦精品一区二区三区免费迷 | 在线免费观看区一区二 | 日韩在线国产播放 | 亚欧洲精品在线视频免费观看 | 亚洲一区二区三区不卡视频 | 国产又粗又猛又爽的长视频 | 精品国产自在钱自 | 91看片淫黄大片在看 | 国语自产拍在线视频中文 | 亚洲成a人片在线不卡一二三区 | 午夜视频免费观看 | 午夜电影免费在线观看 | 一区二区三区四区视频在线 | 国产高颜值大学生情侣酒店 | 浪货叫的再浪一点张开 | 日韩3级无毒不卡在线观看 乱女伦露脸对白在线播 | 国产亚洲日本欧美精 | 亚洲一区二区三区四区在线观看 | 成人国产经典视频在线观看 | 国产激情免费视频在线观看 | 国色天香中文字幕在线视 |