還是老問題:
壓力傳感器放大器有三條線:
1.電源24V,2.信號正,3.共地。
FX2N-2AD有兩個通道,每個通道3個接線端:
1.VI1,2.II1,3.COM1.
我原先接法是:
1.電源24V——接PLC的24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1.
程序用
[to k0 k17 h0 k1]
[to k0 k17 h2 k1]
[from k0 k0 k2m100 k2]
[mov k4m100 d100]
運行程序時d100的數據會在0-23之間波動,
但我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是沒有電壓變化的。

之後我換了接法:
1.電源24V——接PLC的電源24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1和PLC的電源COM。
我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是有電壓變化,
但運行程序時,d100的數據沒有任何變化,一直是0.

我感覺我之後的接法是對的,但只是短接了PLC電源的COM和FX2N-2AD的COM1.
到底是接線有問題還是程序有問題?
或者是模塊壞了?
請做過類似工程的朋友幫忙。
謝謝!
zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 247 點
下載積分: 723 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-04-30
查看zzzer442的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-04 13:21
引用
引用第2樓wxq544463370于2017-01-04 10:22發表的  :
后面的接線貌似沒錯哦   3根線 的話 信號正接vi1  電源正接24v  信號負接com和0v  

我用的PLC是FX1N14MT,8進6出。我只用了Y0和Y2驅動步進,X0,X1,X2接三個開關。勝9個點。
我看說明書說是2AD模塊要佔用8個點,是否預留的點數不夠?
請不吝賜教。
zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 247 點
下載積分: 723 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-04-30
查看zzzer442的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-01-04 13:24
引用
引用第1樓cooler于2017-01-04 09:32發表的  :
下個2ad說明書看看,你的接線錯誤

能否說的明白一點?具體要怎麼接?
我用的PLC是FX1N14MT,用了三個輸入,兩個輸出。
謝謝!
zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 247 點
下載積分: 723 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-04-30
查看zzzer442的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-01-04 13:40
引用
引用第3樓zzzer442于2017-01-04 13:21發表的  :

我用的PLC是FX1N14MT,8進6出。我只用了Y0和Y2驅動步進,X0,X1,X2接三個開關。勝9個點。
我看說明書說是2AD模塊要佔用8個點,是否預留的點數不夠?
請不吝賜教。

接線對了,感覺程序也沒問題,怎麼就沒有數字信號轉換出來?
zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 247 點
下載積分: 723 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-04-30
查看zzzer442的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-01-04 15:44
引用
引用第6樓cooler于2017-01-04 14:48發表的  :
以前用過的:電源24v(一般是紅色線) --------------------24v電源
            信號線   (一般黃色線)----------------------把 2ad 端 v+ 和 I+ 短接
            底線                   ----------------------底線

壓力傳感器放大器的信號是0-10V的電壓信號,
需要V+和I+短接嗎?

主站蜘蛛池模板: 亚洲一区日韩高清中文字幕 | 国产亚洲精品成人a在线 | 国产日韩在线观看 | 国产熟女一区二区五月婷 | 亚洲欧洲国产视频 | 亚洲欧美丝袜另类清纯 | 成人亚欧网站在线观看 | 欧美在线视频不卡 | 另类图片欧美小 | 女教师巨大乳孔中文字幕 | 午夜福利国产一区二区视频 | 国产日韩视频在线播放 | 热门电影综艺电视剧手机在线观看 | 日本三区四区免 | 安眠药扒| 亚洲欧美日韩国产精品一区第一页 | 老司机天堂福利在线观看 | 国产高清免费观看视频 | 国产成年人视频免费 | 国产精品日韩精 | 国产免费人 | 日韩区二区三区免费高清视频 | 欧亚乱色熟一区二区三四区 | 久99热这里只有精品 | 一区二区三区蜜桃 | 国产精品免费中文字幕在线观 | 日本中文高清国产 | 文中字幕一区二区三区视频播放 | 亚洲v国产v日韩v欧美v | 男女羞羞视| 日本中文字幕网址 | 国产精品视频网国产 | 欧美日韩综合在线 | 国产午夜鲁丝片a | 免费精品国产自在在线app | 国内真实愉拍系列在线 | 亚洲一区二区三区国产精华液 | 中文字幕国产欧美 | 亚洲中文字幕va福利 | 欧美日韩一区二区精品在线观看 | 国内20|