第一次做MODBUS通訊     請問在用西門子提供的MODBUS通訊庫同變頻器通訊時,在給從站填寫首個通訊地址時出現了通訊地址為16進制的5位數,如同森蘭變頻器通訊時,它通訊指令變量表中主控制字為3200(H) 在把它變換成MODBUS認識的地址為64C8A(H)共5位數 ,請問這正確嗎  
在西門子MODBUS通訊庫中,填寫5位數的首個通訊地址可以嗎,我查資料都只看見是4位數的通訊地址  
      3200(H)
      12800(K)
    40001
    412810
    64C8A(H)
真本事
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 210 點
下載積分: 3335 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2013-01-13
最后登錄: 2025-01-10
查看真本事的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-26 22:02
現在網上可以看見有人之前貼出了同臺達變頻器通訊的例子   如通過MODBUS標準庫和臺達變頻器通訊時 參數:對驅動器命令2000H 進行寫入相應的數值  在MODBUS通訊庫里填寫的首個通訊地址為16#BC41 而不是2000H的
          2000H轉變成MODBUS認識的地址為
                   2000(H)
                   8192(K)
                40001
                48193(K)
                 BC41 (H)
           所以在首個通訊地址中填入   48139 或者BC41是都可以通訊成功的
              

主站蜘蛛池模板: 亚洲人成人 | 中文字幕日 | 国产亚洲第一页电影 | 免费福利影视 | 最近播放中文版在线观看免费 | 国产伦理精品一区二区三区 | 国产一线精品一区在 | 亚洲v高清免费在线观看 | 区二区免费网站 | 九草免费在线观看 | 国产精品日产三 | 中文字幕无线码中文字幕网站 | 一区二区三区不卡 | 男人j进入女人j内部免费网站 | 中文在线资源天堂www | 色综合激情丁香七月色综合 | 国产一区二区四区在线视频 | 午夜家庭影 | 日韩哦欧美在线 | 凹凸国产熟女精品 | 善良的老师中文字 | 最近中文字幕mv在线视频www | 国内精品伊 | 日本动漫瀑 | 成年人色色免费电影 | 亚洲成l人在线观看线路 | 婷婷亚洲综 | 亚洲中文字幕在线观看 | 国产精品亚洲一区在线观看 | 亚洲精品乱码久 | 国产精品香蕉夜间视频免费播放 | 日本加勒比国产在 | 成人午夜视 | 国产传媒精品1区2区3区 | 欧美a级完整在线观看 | 在线一区 | 区三区在线播放 | 日韩精品在线一区二区 | 欧美日韩精品视频一区在线观看 | 99亚洲精品高清一二区 | 国产成a人亚 |