圖片:
圖中是污泥脫水離心機的主電路圖的一部分。30KW變頻的直流母線直接聯到了7.5KW的變頻器的直流母線上,而7.5KW的變頻器主電路沒有供電。

請問請問這樣接有什么道理?和離心機這個設備所對應的負載有關系嗎?


lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-12 07:31
引用
引用第4樓天山雪蓮3975于2017-04-10 18:42發表的  :
這樣接線 會不會使第一臺   充電電流過大 炸整流塊 的風險增大  

不會。充電電流是被充電電阻限制在額定電流范圍內了的,對整流模塊沒有影響。但充電時間會增加,會增大充電電阻的壓力(溫升)。并且,如果兩臺電機是同時額定功率運行的話,第一臺變頻器的整流模塊壓力會很大,過載了。但如果是分時運行,比如第一臺處于減速狀態,第二臺才開始運行,那么對于整流模塊來說就不存在過載。想來工藝流程是這樣的,要不然為什么用做DC-BUS并聯呢?提醒下,是不是應該在并聯線上加個快熔保險呢?

主站蜘蛛池模板: 欧美激情一区二区亚洲专区 | 韩国一级a大片在线观看 | 91看片婬黄大片 | 欧美美女视频一区二区三区 | 国产制服中文字幕在线 | 免费播放婬乱男女婬视频国 | 亚洲a在线观看 | 国产制服中文字幕在线 | 欧美特黄一级大黄录像 | 亚洲成a人片在线不卡一二三区 | 国产99视频精品免视看7 | 国产精品午夜激 | 国产999精品视频 | 精品a视频在线观看 | 玖玖免费视频在线观看 | 亚洲欧洲中文日韩 | 91精品在线国产 | 日韩伦理电影在线免费观看 | 国产网爆门事件视频在线观看 | 激情五月天深爱网 | 天美麻花星空视 | 国产啪精品视频免费网站 | 日韩小片| 国产乱码精品一区二区三 | 久9视频这里只有精品试看 伊人成色综 | 电影在线免费高清中文 | 国产日韩欧美另类精彩视频 | 国产精品天干天干在线综合 | 国产自产在线观看 | 三级乱伦国产欧美 | 在线观看国产h视频 | 一二三四在线观看免费中文吗中文 | 精品一区二区三区的国产在线观 | 国产在线精品成人一区二区三区 | 国产极品美女一区二区三区 | 免费看成年视频在线入口完整版 | 亚洲婷婷综合网 | 亚洲天堂网一区二区三区四区 | 国产99对白在线播放 | 最新热门高清电影 | 天美麻花果冻 |