樓主  發表于: 2023-07-20 02:23
圖片:
圖片:
圖片:
SMART S200同時與三菱D740頻率器,柯力XK3101稱重儀表485 通訊。稱重儀表通訊參數固定設置為波特率9600,8位數據位,1位停止位。變頻器也按這個通訊設置。兩者都投入使用(在VB2比較,在0到2之間輪詢)也是正常的。但是變頻器或稱重儀表任意一根拆除485通訊,其他那個正常接線的也不能工作了。(程序指令報錯6,查詢錯誤6原因是:Modbus 正忙于處理另一請求:某一時間只能有一條 MBUS_MSG 指令處于激活狀態。)因為設備主要是變頻器控制電機工作,稱重只是一個輔助顯示而已。總不能一個不重要的顯示,讓電機也沒法正常使用了吧?這樣的問題怎么處理,大家碰到過嗎?怎么處理?
附件: SMART S200 與三菱變頻器,稱重儀表483輪詢通訊.pdf (68 K) 下載次數:203
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
尹夢超
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 258 點
下載積分: 6956 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2012-05-24
最后登錄: 2025-04-30
查看尹夢超的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-20 12:07
不要用這種方式做輪詢,用每個程序塊的Done來觸發下一個的請求

主站蜘蛛池模板: 精品免费看国产一区二区 | 国产又黄又爽又猛的免费视频播放 | 成人欧美一区二区三区的电影 | 欧美极品video粗暴 | 亚洲一区二区 | 亚洲第一香蕉 | 亚洲国产一区二区三区综合片 | 国产亚洲欧洲日韩在线91区 | 国产精品自 | 手机看片日韩1024 | 大地资源在线观看免费中文版 | 一区二区三区影院在线午夜 | 亚洲日本在线在线看片4k超清 | 国产一区二区三区视频 | 免费午夜一级高清免费看 | 国产三香港三韩国三级不卡 | 国产系列视 | 男人都懂www深夜免费网站 | 蜜桃日本免费观看mv | 欧美一区二区手机在线观看视频 | 欧美精品a一级区 | 免费va国产高清大片在线 | 99精品自拍偷拍一区二区 | 免费人成在线观看网站免费观看 | 一级中文字幕免费乱码专区 | 国产一区二区三区高清视频 | 不一样的国产爽歪歪视频 | 免费视频大片在线观看 | 成年入口无 | 日韩欧美亚洲大片 | 欧美性理论片在线观看片免费 | 国产亚洲欧美第一页在线观看 | 国产乱码精品一品二品 | 亚洲欧美v国产 | 国外精品视频在线 | 国产人妖兮 | 高清有码国产一区二区 | 成人欧美日韩一区 | 欧美色欧美亚洲高清在 | 一级视频在线观看免费 | 国产美女自卫慰视频福利 |