在工程建設中,乙方的電氣工程師為了怕麻煩,在現場只有一塊作為管道檢測的壓力變送器(兩線制)的情況下,為了使其的4-20ma的信號技能在現場數顯表上顯示又能入plc遠傳,所以就把數顯表串接在變送器與plc的連接回路中,即plc的模擬量輸入正端接變送器正端,變送器負端接數顯表信號輸入正端,數顯表線號輸入負端入plc模擬量輸入負端,請問這樣接線可不可以?會不會帶來什么隱患?  目前壓力信號波動得很厲害,我用萬用表去量變送器的正負兩端只有19vdc左右,而且也波動得很厲害,請問這會不會是于那種接線有關系,19vdc的電壓夠嗎對于變送器,如果這樣的接線不行請告訴我會有什么后果,如果不是請大家告訴我一聲會有那方面的原因引起這壓力的波動!  謝謝~
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-27 22:56
串接應該沒問題,電壓也沒問題,可能是變送器不穩,把數顯表和PLC分別脫開再檢查一下。

主站蜘蛛池模板: 国产爽片在线观看 | 成人免费精品视频 | 国产无线乱码一区二三区 | 搡老熟女69激情对白 | 在线观看国产视频黄 | 床戏在线观看 | 国产女同一区二区在线观看 | 欧美老妇多毛 | 免费a级片在线观看 | 区二区导航 | 另类专区国产在 | 91亚色视 | 海量热播电影电视剧在线观看 | 手机在线观 | 国产精品拍综合在线 | 日韩精品一区二区三区不 | 日本高清中文字幕在线观穿线视频 | 91香蕉国产观看免费人人 | 狠狠亚洲婷婷综合色香五月 | 中日韩高清无专码 | 精品动漫福利h视频在线观看 | 亚洲精品r级在线观看网站 182tvc午夜福利在线观看污 | 国产污三级网站在线观看 | 国产午夜福利a∨在线机视频 | 欧美日韩一区二区综合在线 | 欧美精品一区二区在线精 | 国产aⅴ精品一区二区三区 日韩免费观看成第15集 | 成人免费视频软件网站 | 另类老熟女hd | 国产小主播野外在线播放 | www.亚洲欧美| 中文字幕无线码一区2025青青 | 亚洲91视| 国产愉拍精品视频手 | 一二三区在线播放国内精品自产拍 | 高清线视频 | 国产精品一级二级 | 日韩一卡2卡3 | 欧美日韩在线一品道 | 国产乱视频在线观看 | 极速影院 |