樓主  發表于: 2016-09-17 15:39
進線是三相四線制,然后地線另外自己打地樁接地。SPD前端應該選3P還是4P的?
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11720 個
工控威望: 19113 點
下載積分: 13793 分
在線時間: 2754(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-05-01
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-17 19:18
用4P空氣開關
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1409 個
工控威望: 1516 點
下載積分: 13285 分
在線時間: 2217(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-04-30
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-09-17 19:54
萬一斷路器的的零線一極斷掉,那么造成的380V回路電不是把家里的電器燒一片.
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 676 個
工控威望: 817 點
下載積分: 6725 分
在線時間: 519(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-04-30
查看老兔子的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-09-17 20:12
問題在于你SPD前端的斷路器是專為SPD使用還是整個供電線路的總斷路器。

專為SPD使用,3P(或者不斷N的3P+N)即可。如果是整個供電線路的進線總開關,視你的用電場所實際情況決定。

用電量大的工廠、車間等場所,用3P(帶漏電用的3P+N),用電量不大的3P+N;

一般商住樓的4P(或者可斷N的3P+N)。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(小蜜蜂) 真誠感謝!
    srgkong
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 99 個
    工控威望: 457 點
    下載積分: 1617 分
    在線時間: 53(小時)
    注冊時間: 2016-08-20
    最后登錄: 2017-01-16
    查看srgkong的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2016-09-17 20:29
    象你說的這樣情況,我想起以前做的低壓配出柜前最端就有,好像都是3P加零排的多吧。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(小蜜蜂) 真誠感謝!
  • 一分學習,三分實踐。
    srgkong
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 99 個
    工控威望: 457 點
    下載積分: 1617 分
    在線時間: 53(小時)
    注冊時間: 2016-08-20
    最后登錄: 2017-01-16
    查看srgkong的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2016-09-17 20:32
    引用
    引用第3樓老兔子于2016-09-17 20:12發表的  :
    問題在于你SPD前端的斷路器是專為SPD使用還是整個供電線路的總斷路器。

    專為SPD使用,3P(或者不斷N的3P+N)即可。如果是整個供電線路的進線總開關,視你的用電場所實際情況決定。

    用電量大的工廠、車間等場所,用3P(帶漏電用的3P+N),用電量不大的3P+N;
    .......


    比較具體,視情況而定吧。
    一分學習,三分實踐。
    小蜜蜂
    你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 1409 個
    工控威望: 1516 點
    下載積分: 13285 分
    在線時間: 2217(小時)
    注冊時間: 2008-03-19
    最后登錄: 2025-04-30
    查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2016-09-17 20:37
    引用
    SPD的前端的斷路器既是一個分路總斷路器,又是為SPD準備的。SPD擊穿短路后可使這個分路總斷路器跳閘。

    主站蜘蛛池模板: 日本边添边摸边做边爱的视频 | aaaa级少| 亚洲天堂激情在线看 | 日产美产国产一区二区三区在线 | 亚洲日本精品国产一区vr | 日本免费人 | 日韩精品视| 人成视频在线观看 | 日韩第一香蕉 | 国产在线中文字幕 | 一国产一国产 | 欧美尤物在线一 | 国产高清日韩一区二区四季 | 国产在线一区观看 | 美女国产在线观看免费观看 | 韩国三级日本三级美三级 | 国产欧美日韩精品第一区 | 精品国精品国产自在久国产87 | 精品永久在线 | 国产精品自在欧美一区 | 色眯眯国产在线播 | 成人欧美一区二区三区在线 | 欧美性色黄大片www喷水 | 国产精品任我爽爆在线播放 | 玩弄老太婆的屁股眼 | 国产精品午夜福利免费老师 | 精品国精品国产自在久国产应用 | 欧美日韩中国一区二区三区 | 日韩免费高清专区 | 亚洲卡通欧美制服中文 | 大伊香蕉精品一区在线 | 日韩精品亚洲专在线电影 | 国产乱理伦片在线观看夜一区 | 中文字幕亚洲第一 | 国产精品一区日韩视频三区 | 国产一区二区三区在线观看视 | 国产偷国产偷亚洲高清app | 国产老妇伦国产 | 日本精品a在线观看 | 国产视频二区 | 中文字幕日韩精品第一页 |