樓主  發表于: 2017-12-22 21:58
P-OT轉向運行正常 切換到N-OT就不轉了   速度模式   5.6腳電壓輸入的 31.32接的報警輸出    P-OT設置的42L電平是正轉  N-OT設置的43L電平是反轉  40.47 接的24V
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2094 個
工控威望: 3016 點
下載積分: 25345 分
在線時間: 1491(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2025-05-01
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-22 22:36
pot 和not是禁止正反轉信號
如果你是外部模擬量改變速度的話 存在一個模擬量正負的問題 正就是正轉 負就是反轉  換句話就是模擬量正負配合正反轉限制信號來控制正反轉(模擬量絕對值的大小就是速度 速度是和你設置的最大速度有關 成比例的)
還有一種使用外部電位計的方式 有的說沒有正負模擬量 只有0-10V  那么這兩個POT not就不要了 那就配個方向切換信號來改變方向 看下說明書 這個引腳可能要重新定義
還有一種方式 通過切換模擬量正負 配合零速箝位控制  零速箝位控制就是強制變成0速度
以上必須是速度模式

我知道的就這么多 不過有的伺服是沒有這個功能的 比如松下的就有脈沖專用型的 這個是不能使用模擬量速度控制的
樓主留言:
已經解決   5.6腳 輸入正電壓負電壓能切換轉向   謝謝幫忙啦
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(a8595004)
  • 項目、視覺、通訊QQ3515716
    daiz63
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 101 個
    工控威望: 687 點
    下載積分: 1681 分
    在線時間: 84(小時)
    注冊時間: 2017-03-15
    最后登錄: 2021-06-13
    查看daiz63的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-12-26 09:32
    這兩個信號不是有就有效,要馬達朝此方向運行時,觸發了同方向的限位才有效。
    daiz@yaskawa.com.cn

    主站蜘蛛池模板: 日本一区不 | 免费观看精品视频999 | 私人情侣影院在线电影院 | 51电影网 | 免费播放国产性色生活片 | 51精品免费视频国 | 欧美日韩在线免费播放一二三区 | 国产亚洲二区在线观看 | 亚洲日本在线播放视频 | 一级日韩免费大片 | 在线观看精品自拍视频 | 精品97国产免费人成视频 | 精品一区二区三区三级视频 | 91福利免费体验区观看区 | 亚洲性爱免费网址 | 免费人成黄页在线观看69 | 欧美老年人草逼视频 | 精品蜜臀一区二区三区在线 | 精品二区三区特黄 | 国产不卡一区不卡二区不卡三区 | 中文字幕日本有码视频在线 | 女人18毛多水多 | 18欧美乱大 | a网站在线观看 | 福利岛国深夜在线 | 91精品国产aⅴ一区二区 | 国产欧美日韩在线视频 | 日本精高清区一 | 樱花动漫网站官网 | 农民人伦一区 | 国产精品免费在线观看一区 | 精品中文日本电影免费 | 在线日本妇人成熟免费 | 性一交一 | 无区码一码二码三码 | 国产又色又爽又黄的视频免费看 | 日韩不卡高清中文字幕 | 国产精品视频分类一区 | 国产mcu精品91 | 韩日欧美 | 欧美性极品hd高 |