本人碰到過一例FX2N-64MR-001, PLC電源損壞,由于是輸入點的接近開關線路短路導致PLC DC24V短路,PLC電源燒毀,指示燈不亮,拆開PLC檢查結果為PLC開關電源輸入部分沒問題,電源輸出部分的DC24V輸出電源模塊SK 8050S IC短路,SK 8050S是牌子為三墾的電源芯片,在本PLC中是作DC24V輸出的,,由于沒有同型號PLC更換,也沒有芯片,但有一臺FX2N-16MR PLC ,FX2N系列PLC,電源部分結構差不多,只是功率有區別而已,FX2N-16MR 內有電源模塊SK 8050S,把此SK 8050S拆下,裝到FX2N-64MR-001里面,通電,一切正常,后購回一個SK 8050S芯片,把FX2N-16MR 也修復了,本例闡述了PLC維修過程,維修有時也可以變通,但不能降低修理標準,PLC屬于精密器件,內部PCB板是雙面線路,拆裝比較麻煩,需要用到吸錫槍,焊接時注意,不要把線路弄壞,焊點不要粘連,焊接完成后用酒精等清理一下,


這個例子在PLC輸出端接+24V com處外接個24V電源,PLC是不會運行的,因為PLC24V模塊已經短路,,所以應該視電源損壞程度而定
應查清楚!!大家可以參考一下!!

主站蜘蛛池模板: 日本一二三区视频在线 | 亚洲一区在线免费 | 欧美日韩精品激情福利综合 | 日本视频不卡一区二区 | 欧美日韩国产在线激情 | 日本日本乱码伦视频在线观 | 日韩欧美综合欧美日韩综合 | 国产激情免费播放 | 日韩a级片视频 | 免费大学生国产在线观看p 97国产精华最好的产品亚洲 | 九九视频国产免 | 日韩综合一卡二卡三卡死四卡 | 国产吹潮视频在线观看 | 国产精品自在自线 | 国产福利91精品一区二区 | 国语在线看免费观 | 亚洲线精品一区二区三区四区 | a在线观看 | 国产亚洲精品第一页综合 | 亚洲精品国产福利片 | 亚洲美女激情视频 | 日韩精品一区二区在线观看 | 国产精品三级一区二区秒拍 | 两个人免费视频观看高清视频 | 99在线精品免费视频九九 | 国内三级自拍小视频在线观看 | 日韩午夜成 | 日本大骚b视频 | 一扒二脱三插片在 | 精品国产福利第一区二 | 亚洲欧美日韩另类国产第一 | 欧美成在线视频 | 91午夜视频 | 国产成年人免费在线观看 | 成人免费无 | 国产黃色精品三級一区二区 | 国产九一精品动漫在线观看 | 中文字幕亚洲欧美在线不卡 | 国产高清视频在线免费观看 | 国产一卡2卡3卡4卡国 | 最新国产福利在 |