我選的電機是400W,380V的,那這個接觸器應該選什么型號的,還有,圖里3級接觸器電流,4級接觸器這些是什么概念
還有,交流線圈直流線圈是說,假如我選BD的話就是24V驅動這個接觸器嗎?
歡迎大蝦解答,小蝦討論
yyhexf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-11 10:47
DC24V驅動
pl00003
代寫施耐德程序,提供施耐德整體方案
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 322 點
下載積分: 1365 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-03-12
最后登錄: 2021-03-08
查看pl00003的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-11 11:05
是Dc24V驅動這個意思,按一個千瓦2個安培來算的話,這個電流是0.8A
nhw120
辦法總比困難多
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 215 點
下載積分: 512 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2008-06-05
最后登錄: 2014-01-14
查看nhw120的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-11-11 11:20
LC1D09BD
樓主留言:
我算出來電流是0.8A,然后就選數值最近的一個,你是這個意思不?
yyhexf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-11-11 11:30
這個是控制線圈的電壓,跟電機無關
nhw120
辦法總比困難多
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 215 點
下載積分: 512 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2008-06-05
最后登錄: 2014-01-14
查看nhw120的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-11-11 12:23
LC1------TeSys系列單個接觸器
D09-----電流規格9A(95以下自帶INO+INC,95以上不帶輔助接點)
Bd-------線圈電壓代號,Bd表示dc24
好像最小的有06的
wei0212007
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1111 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 6912 分
在線時間: 1173(小時)
注冊時間: 2007-04-19
最后登錄: 2025-05-07
查看wei0212007的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-11-11 12:28
引用
引用第5樓nhw120于2010-11-11 12:23發表的  :
LC1------TeSys系列單個接觸器
D09-----電流規格9A(95以下自帶INO+INC,95以上不帶輔助接點)
Bd-------線圈電壓代號,Bd表示dc24
好像最小的有06的

五樓正解
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70572 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-04-28
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-11-11 12:57
選擇交/直流接觸器的依據是:
1)根據驅動負載的大小選擇主觸點容量。
2)根據控制電壓的等級選擇線圈電壓。
3)根據控制的方式選擇輔助觸點的數量。
400W;380V確認是三相還是單相。根據負載的極數多少選擇接觸器的極數及容量的大小。
假如我選BD的話就是24V驅動這個接觸器嗎?是的。這樣你需要一個交流24V電壓等級的電源。
是的可以這樣選擇。
電流是指主觸點的額定電流值,與你的驅動功率(線圈)幾乎沒有多大的關聯。當然隨著接觸器主觸點電流的增加,驅動功率會有所增加的。
樓主留言:
我算出來電流是0.8A,那就選最接近0.8A的9A是不,然后確定型號為LC1-D09BD,是這樣的嗎,電流相差這么多,接觸器帶的起來嗎?
[ 此帖被wwcwwc在2010-11-15 10:16重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 手机免费在线追剧网站 | 国产高清在线男人的天堂 | 精品一区二区免费视频 | 国产乱ⅴ一区二区三区 | 欧美国产日韩在线观看 | 国产特黄一级aa在线 | 免费+国产在线观看 | 欧美影院 | 国产免费专区 | 午夜福利视 | 日本亚洲 | 午夜三级福利在线观看 | 性xxxxx欧美| 一本大道香蕉大在线欧美 | 日韩精品一区二区三区乱码 | 美女在线观看永久免费网站 | 精品女同一区你懂在线国产 | 欧美午夜伦y448 | 亚洲午夜成人 | 亚洲欧洲日产国产最新 | 欧美一区二区自偷自拍视频 | 成人试看120秒体验区 | 日韩伦理片 | 女人扒开 | 不卡兔费 | 亚洲二区在线 | 亚洲国产日韩a不卡线欧美 国产精品成人一区二区三区 | 国产精品高清在线一区二区三区 | 日本一区免费电影 | 日产学生妹在线观看 | 精品国产免费人成在线观看 | 免费观看a级 | 91偷拍一区二区三区精品 | 欧美高清一区二区三区不卡视频 | 精品国产偷窥一区二区 | 男人的天堂co | 国产a级三级三区成人国产一级婬 | 国产黄在线观看免费视频45分钟 | 国产成本人三级在 | 亚洲国产日韩一级二级三 | 在线一区二区三区中文字幕 |