    小弟在看完三菱編程手冊PID控制部分后有這個問題,實際調試中經常會把P;I;D;以及SV;采樣周期等參數放到觸摸屏上,以方便隨時更改。
  但這里看到例程中這些參數都是以SM402為起始的語句中,SM402只在PLC運行時掃描一個周期,那這樣不是在一個周期以后的運行中無法修改了?想要修改還得停了PLC,修改后,再次運行PLC。這一起一停很是麻煩。
  這里小弟想請教下怎么寫才能讓PLC運行過程中也可以修改PID控制參數。不知道把語句起始的SM402改成SM400可以嗎?這樣會不會出錯?我手頭沒有PLC,我法測試。或者還有什么方法可以做到這個要求。要是能有例子程序那就更好了。
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2025-04-26
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-23 19:57
直接修改相應的P,I,D,SV等數據寄存器的數據就可以了
xueli77
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xueli77的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-24 08:58
這樣可以嗎,在運行以后修改,不是需要在SM402接通后才能再次寫入嗎,這樣不還得重新啟動一次PLC。
zhongxin0512
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhongxin0512的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-03-24 10:54
修改對應的寄存器的地址的值

主站蜘蛛池模板: 国产精品a成v人在线播放 | 韩国三级a视频在线观看 | 五月天激情四射网 | 夫妇交换性3中文字 | 美国特黄三级完整在线电 | 日本激情在线观看免费观看 | 欧美黑人又粗又大xxxx | 巨大黑人极品vi | 对白精彩 | 末成年ass浓精pics | 日韩欧美自拍 | 日本日本乱码伦视频在线观 | 亚洲人成电影福利在线播放 | 欧美日韩高清一区二区在线 | 特级婬片国产高清视频 | 国产黄三级精品在线观看播放 | 任我撸在| 日本午夜www高清视频 | 国产一区二区三区色淫影院 | 2分28秒视频在线播放 | 91桃色下载| 日韩亚洲视频一 | 精品欧美一区二区三区在线观看 | 在线观看日产一区二区三区 | 中文国产欧美在线观看 | 不小心滑进去中文字幕 | 色哟哟精 | 国产亚洲精品日韩综合网 | 国语自产偷拍精 | 国产精品成熟老女人 | www官网在线 | 欧美日韩免费播放一区二区 | 亚洲欧美另类在线一区 | 国产精品三级不卡电影 | 欧美三级在线视频 | 成人www视频网站免费观看 | 精品一区二区不卡 | 91福利精品第一导航 | 中文字幕免费播放 | 天美麻花星空视 | 中文在线а天堂中文在线新版 |